영광3호기 발전기 고정자 냉각수 저유량 신호로 발전정지

  • 조회 : 3155
  • 등록일 : 2000.03.03
  • 사건명

    영광3호기 발전기 고정자 냉각수 저유량 신호로 발전정지

  • 해당원전

    한빛  3호기

  • 발생일시

    2000-03-03

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    100%전출력 운전중

  • 상황

    영광3호기가 원자로 100%, 터빈-발전기 1,020MWe로 전출력 운전중 발전기 고정자 냉각수 유량계의 누설이 발견되어 작업수행 중 점검오류에 의한 발전기 고정자 냉각수 저유량 신호를 발생시켜 터빈/발전기가 정지되고 원자로는 30% 출력상태에서 안정 유지중

  • 원인

    발전기 고정자 냉각수 유량계 점검중 점검오류에 의한 고정자 냉각수 저유량 신호 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    발전기 고정자 냉각수계통은 원자로계통과 무관한 설비이며 금일 중 발전재개 예정

  • 소속 및 직위

    영광 제 2발전소 기술공무부장

  • 성명

    유병철

  • 연락처

    0686)357-3360

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134